  Микроклимат в помещении плоттера 21 февраля 2008 09:48


Какие особые требования предъявляются к воздушной среде помещения, где может быть установлен плоттер?
Требуется ли устройство дополнительной вентиляции (в частности для плоттера TeckPro S3200)?
На сколько я знаю сольвентные чернила токсичны и взрывоопасны.
  04 марта 2008 12:29


Добрый день, Дмитрий. Воздух в помещении должен быть с автоматически регулируемыми значениями температуры и влажности. В частности для принтера S3200 эти значения лежат в пределах 20-28 Градусов "С" для температуры и 40-70% для влажности. Скачки обоих параметров не должны быть резкими, т.е. переходный процесс должен занимать не менее часа. В принтере предусмотрены вентиляционные отверстия для вывода тёплого сухого воздуха из корпуса (диаметр 2 отверстии ~180мм). Также будущему пользователю принтера рекомендуется установить дополнительную систему вентилирования помещения, которая состоит из приточной и вытяжной вентиляции. Смена воздуха в рабочем помещении должны быть от 6 до 8 объёмов в час. Мощность приточной вентиляции д/б немного выше вытяжной, чтобы не создавался эффект «пылесоса» из сопрягаемых с ним помещений.
Вы правы, любые чернила токсичны и в какой-то степени взрывоопасны, однако применительно к чернилам для печати используемых на плоттере S3200, в помещении, где эксплуатируется оборудование или хранятся чернила и их отходы, требуются достигнуть очень высокой концентрации паров, потому как чернила в жидком состоянии и температурой до 60 градусов "С" не воспламеняются. Для предотвращения интоксикации обслуживающего персонала парами чернил, будущий пользователь должен использовать вентиляционную систему, с вышеописанными требованиями. Так же операторы, работающие непосредственно с оборудованием, могут использовать индивидуальные средства защиты, одним из которых является респиратор с угольными фильтрующими элементами.

Страницы: [ 1 ]
Разработка сайта - АИСТ
Телефон: (495) 956-4007
1